Detektor JA-82SH mám nastaven v režimu SHOCK a druhý přepínač v poloze NORM (OFF,OFF). Po uplynutí pěti minut od zapojení akumulátoru už nevyšle událost SENSOR (čidlo nedetekuje otřesy). Měl jsem podezření, že se jedná o problém se signálem, tak zkouším událost TAMPER, která se v Domoticz normálně zaznamenává, kde může být problém?
A v případě vypnutého šetřícího režimu se také odmlčí po 5 minutách? Změna nastavení citlivosti také nepomůže? S těmi malými trimry je někdy trápení se špatným kontaktem :-)
Pokusím se čidlo přepnout do jiného módu, zatím jsem čidlo odpojil od Turríska a připojil ho k PC. Terminálem dostanu následující data i po zmíněných pěti minutách. Nemůže být chyba v rozhraní pro Domoticz? Funguje Vám někomu tato kombinace?
19:45:35.000> [08337472] JA-82SH SENSOR LB:0
Resetujete v Domoticzu skriptem stav toho čidla?
Viz návod (je to tam popsané na PIR čidle, u otřesového snímače je to podobné)
Děkuji, skutečně to pomohlo. Bylo by možné tuto skutečnost dopsat do návodu. Tj. které čidlo je jen vysílač a u kterého je obousměrná komunikace? Zjistil jsem, že "větší" dveřní kontakt se chová úplně stejně ale ty dva menší není třeba nulovat.
Vždyť to v návodu uvedeno je. Na
této stránce hned pod obrázkem je tabulka a v ní sloupec nejvíce napravo :-)
Ano, děkuji za "nakopnutí" ale pro JA-81M i JA82SH to nějak nefunguje.